illuminaten 10 Geschrieben vor 2 Stunden Melden Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) Hallo zusammen, wir haben bei einem Kunden vor ein paar Monaten zwei neue HyperV-Hosts hingestellt. Vor ca. 4 Wochen kam es dann zu einem Ausfall auf einem der Hosts. Sie sind zwar im Failovercluster, aber die angelegten VM's wurden nicht korrekt verschoben und waren in einem undefinierten Zustand. Nach Prüfung des Fehlers ist uns aufgefallen, dass am Host in der Nacht die Netzwerkkarte getrennt wurde, was dann dutzende Folgefehler produziert hat. Eine Woche später erneut der genau gleiche Ausfall. Wir haben dann alle VM's auf den zweiten Host verschoben und sind von einer defekten Netzwerkkarte ausgegangen. Nun haben wir heute den gleichen Fehler auf dem zweiten Host. Die Meldungen aus dem Ereignisprotokoll hänge ich ganz unten an. Hört sich jetzt b***d an, aber bei allen drei Ausfällen wurde vorher vom Kunden selbst die externe HDD getauscht, für die Backup Copy Jobs. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das damit etwas zu tun haben kann, aber ich erwähne es mal lieber. Die Hosts sind: Windows Server 2022 Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7 bzw. PRIMERGY RX2530 M7S CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 5416S (CORES 16) Motherboard: FUJITSU D3982-A1 Hier noch ein paar Infos zu Netzwerkkarten: Name : Flexible LOM1 Port 3 Description : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 Manufacturer : InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 PNPDeviceID : Name : Flexible LOM1 Port 2 Description : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 #4 Manufacturer : InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 #4 PNPDeviceID : Name : PCI Slot 2 Port 1 Description : Intel(R) Ethernet Network Adapter X710-T2L Manufacturer : InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Network Adapter X710-T2L PNPDeviceID : Name : PCI Slot 2 Port 2 Description : Intel(R) Ethernet Network Adapter X710-TL Manufacturer : InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Network Adapter X710-TL PNPDeviceID : Name : Onboard LAN Description : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection Manufacturer : InterfaceDescription : Intel(R) I210 Gigabit Network Connection PNPDeviceID : Name : Flexible LOM1 Port 1 Description : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 #3 Manufacturer : InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 #3 PNPDeviceID : Name : Flexible LOM1 Port 4 Description : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 #2 Manufacturer : InterfaceDescription : Intel(R) Ethernet Network Adapter I350-T4 for OCP NIC 3.0 #2 PNPDeviceID : Edit: Ich habe noch einen Screenshot angehängt von der Clusterüberprüfung. Dort gibt er mir Warnungen und Fehler bei der Switch Konfiguration aus. bearbeitet vor 45 Minuten von illuminaten Edit
v-rtc 93 Geschrieben vor 1 Stunde Melden Geschrieben vor 1 Stunde Hallo, Treiber, Software Stände passen? Wurde immer die Disk getauscht kurz vor den Ausfällen? Grüße 1
illuminaten 10 Geschrieben vor 58 Minuten Autor Melden Geschrieben vor 58 Minuten vor 12 Minuten schrieb v-rtc: Treiber, Software Stände passen? Intel_LAN_ProSet_All Treiber ist die Version 9.01.04.00 installiert. Eine neuere Version 9.02.04.00 wäre verfügbar. vor 13 Minuten schrieb v-rtc: Wurde immer die Disk getauscht kurz vor den Ausfällen? Die Disks wurden immer zwischen 18 und 19 Uhr getauscht. Die Ausfälle der Netzwerkkarte war immer in Nacht, jeweils um 01:00 Uhr und gegen 02:00 Uhr
tesso 387 Geschrieben vor 55 Minuten Melden Geschrieben vor 55 Minuten Alles auf Höchstleistung? Energie sparen bei den Netzwerkkarten deaktiviert?
illuminaten 10 Geschrieben vor 51 Minuten Autor Melden Geschrieben vor 51 Minuten vor 3 Minuten schrieb tesso: Alles auf Höchstleistung? Energie sparen bei den Netzwerkkarten deaktiviert? Der Host selbst läuft in der Energieverwaltung auf "Höchstleistung". Bei der Netzwerkkarte ist der Haken nicht gesetzt bei "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen"
testperson 1.866 Geschrieben vor 42 Minuten Melden Geschrieben vor 42 Minuten Hi, wie sieht denn die Netzwerkkonfig generell aus? Wie viele Adapter gibt es und wofür? Wie sind die geteamed (LBFO vs. Switch Embedded)? Gruß Jan
illuminaten 10 Geschrieben vor 23 Minuten Autor Melden Geschrieben vor 23 Minuten vor 18 Minuten schrieb testperson: wie sieht denn die Netzwerkkonfig generell aus? Wie viele Adapter gibt es und wofür? Wie sind die geteamed (LBFO vs. Switch Embedded)? Physische Adapter: Je Host: 2 × Intel X710-10 Gbit Ports (für Cluster) Zusätzlich: 1 × Intel I350-T4 1 Gbit Port (für anderes Netz) vSwitches: 10G-Failover: Externer vSwitch, an beide 10 G-Ports (X710-T2L + X710-TL) angebunden Typ: Switch Embedded Teaming (SET) Teaming-Modus: Switch Independent AllowManagementOS: True
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden