WarriorHell 10 Geschrieben 11. März 2007 Melden Geschrieben 11. März 2007 Hab mir ein Server System zusammenstellen lassen. Jetzt sagte mir eine Consultant Firma, welche auf diesem Server Software inst soll, dass es bei Raid 10 kein Hotspare geben würde und die Platte keinerlei Funktion hätte. Stimmt denn das Kann man das wo nachlesen?
Velius 10 Geschrieben 11. März 2007 Melden Geschrieben 11. März 2007 Kommt auf den Controller an, bzw. ob Hard- oder SoftRAID, würde ich aber generell mal als Schwachfug abklatschen die Aussage.
Tobikom 10 Geschrieben 11. März 2007 Melden Geschrieben 11. März 2007 Hallo, bei Wikipedia steht dazu folgenden: "Eine Hot-Spare-Festplatte ist eine in einem System in Reserve gehaltene (normalerweise nicht verwendete) Festplatte. Fällt eine andere Platte aus, wird die Hot-Spare-Platte im laufenden Betrieb automatisch anstelle der defekten eingebunden. Dies ist insbesondere in einem RAID sinnvoll, in dem die Daten der defekten Festplatte automatisch rekonstruiert werden können. Normalerweise ist dies ein RAID-5, nicht jedoch RAID-0 und RAID-10." QUELLE: Hot-Spare - Wikipedia Die schließen das mit dem RAID10 aber nicht generell aus. Ich war bis jetzt eigentlich auch der Meinung, dass Hotspare im RAID10 funktioniert. Grüße Tobias
WarriorHell 10 Geschrieben 11. März 2007 Autor Melden Geschrieben 11. März 2007 Muss morgen fragen. Fragste dich echt wer bei Dell als so genannter Server Spezi beschäftigt ist. Naja vielleicht kann mich der Dell Mann vom Gegenteil überzeugen.
schaedld 10 Geschrieben 12. März 2007 Melden Geschrieben 12. März 2007 Hallo Bei unseren HP Servern ist die auch kein Problem. Im Cage A sind zwei HDD's die RAID 1 haben und CAGE B ist dann die Hotspare. Der Controller muss dies unterstützen. Bei uns kann dies im Controller BIOS ausgewählt werden.
WarriorHell 10 Geschrieben 20. März 2007 Autor Melden Geschrieben 20. März 2007 Also Dell hat gemailt, dass es ok ist Man man wie oft diese Mailbenachrichtigung nicht funzt
Lian 2.659 Geschrieben 20. März 2007 Melden Geschrieben 20. März 2007 Dell selbst meint, daß es geht: Documentation Siehe "Global Hot Spares" > "Note" NOTE: In the case of a RAID 10 array, the system can use the same global hot spare to replace two failed drives in the same array if the global hot spare is at least twice the size of the failed drives in the array. This is not recommended because redundancy is compromised. Therefore, when assigning a global hotspare in a system that contains a RAID 10 array, it is recommended the spare be the same size as the members of the RAID 10 array. Möglicherweise kann es nicht jeder Controller (?)
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden