blutgraf 10 Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Hallo, ich hab mal eine Frage wie eine ordentliche USV Installation aussieht. Sagen wir mal man hat 2 Racks wie würdet ihr diese verkabeln. Rack 1 mit den ganzen Netzwerkzeugs und Rack2 mit den ganzen Blade und Storagezeugs. Meiner Meinung würde ich es folgendermaßen verkabeln. - Ich würde 2 USV betreiben wo jede an einen eigenen Stromkreis hängt. - Idealerweise würde pro Rack 2 PDU installiert sein. Frage: soll man die PDUs jeweils an einer USV anschließen oder an beiden falls diese 2 Eingänge haben. Würdet ihr zum Beispiel die Storageshelves welche redundante Netzteile besitzen abwechselnd an den Stromkreisen anschließen: z.B. Shelve1: Primäres NT: Stromkreis1 redundantes NT: Stromkreis2 Shelve2: Primäres NT: Stromkreis2 redundantes NT: Stromkreis1 usw.. Quote Link to comment
nerd 28 Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Hi, wenn du die Möglichkeit und das Budget dafür hast, dann würde ich alle wichtigen Geräte an beide USV Stromkreise hängen. Dadurch sicherst du dich auch gegen den Ausfall einer dieser Komponenten ab (zumal kleine USVen i. d. R. keinen Bypass haben und somit das Abschalten der Server bei der Wartung notwendi wäre...) Quote Link to comment
GuentherH 61 Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Hallo. Schau einmal hier nach - APC - Product Information Hier findest du einige interessante White Papers zu diesem Thema, auch zu den verschiedenen Type von USVs und zu dem Thema wie es Nerd angesprochen hat. LG Günther Quote Link to comment
blutgraf 10 Posted January 24, 2010 Author Report Share Posted January 24, 2010 Genügt es eigentlich eine USV für 2-3 Racks zu verwenden oder würdet ihr pro Rack absichern? Quote Link to comment
nerd 28 Posted January 24, 2010 Report Share Posted January 24, 2010 Hi, das hängt von der USV ab. Die Geräte die ich kenne versorgen ganze RZ's mit mehrer hundert Servern. Bei größeren USV Systemen hat man normal den Vorteil, dass die Verwaltungswerkzeuge besser werden. Quote Link to comment
solinske 10 Posted February 12, 2010 Report Share Posted February 12, 2010 Geräte die 2 Netzteile haben, sollten 1 auf die USV und das andere auf das normale Stromnetz verweisen. Wenn du eine große Umgebung hast, dann kann es durchaus Sinn machen, wenn du den ganze nRaum über eine USV absicherst. Dazu muss man natürlich wissen wie hoch der Business Impact ist, wenn solch ein Serveraum ausfällt und ob es nicht einfahcer ist diesen redundant aufzubauen. Quote Link to comment
nerd 28 Posted February 12, 2010 Report Share Posted February 12, 2010 Geräte die 2 Netzteile haben, sollten 1 auf die USV und das andere auf das normale Stromnetz verweisen. ... aber nur wenn nur ein USV Stromkreis vorhanden ist. Hat man mehrere unabhängige USVs so macht es durchaus Sinn auch den zweiten Anschluss zu sichern. Quote Link to comment
cschra 10 Posted February 16, 2010 Report Share Posted February 16, 2010 ... aber nur wenn nur ein USV Stromkreis vorhanden ist. Hat man mehrere unabhängige USVs so macht es durchaus Sinn auch den zweiten Anschluss zu sichern. Ja und Nein. Server mit 2+n Netzteilen sind dabei Fluch und Segen gleichermaßen. Ich hatte dieses Thema vor etwas mehr als einem Jahr auf dem Tisch... Problem 1: Was passiert wenn die Backplane einen Fehlstrom produziert und auf beiden Netzteilen einen Fehlstrom raushaut. Da kann es passieren, dass beide USV Anlagen hops machen. Problem 2: Wie teilt sich die Last? Also um wieviel Prozent steigt die Last falls Phase A bzw USV A ausfällt an USV B. Kann daraus eine Kettenreaktion erfolgen? Sagen wir mal man hat 2 Racks wie würdet ihr diese verkabeln. Rack 1 mit den ganzen Netzwerkzeugs und Rack2 mit den ganzen Blade und Storagezeugs. Warum diese Aufteilung? Zwei Racks ordentlich hochziehen, dazu reichen deine Gedanken bei weitem nicht aus. Wie sieht z.B. dein Kabelmanagement aus? Meiner Meinung würde ich es folgendermaßen verkabeln.- Ich würde 2 USV betreiben wo jede an einen eigenen Stromkreis hängt. - Idealerweise würde pro Rack 2 PDU installiert sein. Frage: soll man die PDUs jeweils an einer USV anschließen oder an beiden falls diese 2 Eingänge haben. Ich würde jeder PDU eine USV zuweisen. Damit kannst du einfach später besser planen bzgl. der Auslastung deiner USVs. Würdet ihr zum Beispiel die Storageshelves welche redundante Netzteile besitzen abwechselnd an den Stromkreisen anschließen: z.B. Shelve1: Primäres NT: Stromkreis1 redundantes NT: Stromkreis2 Shelve2: Primäres NT: Stromkreis2 redundantes NT: Stromkreis1 usw.. Ja, kann man... Wie sieht die Vorhandene Umgebung aus? Wird das ein Umzug oder völliges Neuaufziehen der Systeme? Wie hoch ist der Strombedarf? Wie erfolgt die Stromeinspeisung bzw. wieviele Phasen vorhanden? Wie erfolgt die Kühlung der Systeme? Das Thema USV ist recht knackig, alleine schon an der Tatsache Va und Watt tun sich viele sehr schwer und verrechnen sich heftig. Wenn du Fragen zum Thema USV hast frag :) Grüße Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.