Du findest vom Hersteller jeweils Spezifikationen, in welchen der Betrieb erlaubt ist.

 

z.B. hier aus dem Manual eines IBM x3650

 

Air temperature:

Server on: 10° to 35°C (50.0° to 95.0°F);

altitude: 0 to 914.4 m (3000 ft).

Decrease system temperature by 0.75°C for every 1000-foot increase in altitude.

 

Wir haben unsere Serverräume (RZs sind es noch nicht) jeweils bei 22C.

Link zu diesem Kommentar

Hi,

 

Bezüglich Formel:

 

Bei mir haben damals die Verkäufer folgende "Faustregel" verwendet:

 

Leistung aller Server < Leistung Klima Gerät

 

Also bsp. 4 Server à 2 Netzteilen à 400W = 3,2kW

Dann sollte die Anlage so ca. 3,5 kW haben.

 

Ich hab hier nun bei 5 Servern, einem 19" Rack und drei USV eine 7kW Anlage (zweiteilig) und kann den Raum auch problemlos bei ca. 22°C halten...

 

Vielleicht hilft das ja weiter...

 

Gruss

Haennerson

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...