Jump to content

W32time Fehler nach Update 2k->2k3


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Recommended Posts

Nabend,

habe ja letzens Domäne auf W2k3 gebracht. Jetzt hab ich im Eventlog auf Clients W32time Fehler. Zeitserver ncith verfügbar.

 

Habe den DC schon als authoritativ mit/ohne externe Quelle konfiguriert.

http://support.microsoft.com/kb/816042

Leider ohe Erfolgt. Debugging auf dem Zeitdienst aktiviert.

 

w32tm /config /manualpeerlist:ptbtime2.ptb.de,0x8 /syncfromflags:MANUAL

net stop/start w32time ohne Erfolg

 

dc01.domäne.ad *** PDC *** [10.0.0.6]:

ICMP: 0ms delay.

NTP: +0.0000000s offset from dc01.domäne.ad

RefID: unspecified / unsynchronized [0.0.0.0]

dc02.domäne.ad [10.0.0.8]:

ICMP: 0ms delay.

NTP: +31.3708528s offset from dc01.domäne.ad

RefID: unspecified / unsynchronized [0.0.0.0]

(Domäne nur so angegbene heisst anders)

 

Auszug aus der W32time.log

 

 

 

147983 21:08:40.7968750s - W32TmServiceMain: ********** Time Slip Notification **********

147983 21:08:40.7968750s - ClockDispln:147983 21:08:40.7968750s - ClockDispln TimeSlip:147983 21:08:40.7968750s - LI:0 S:1 RDl:0 RDs:100000000 TSF:0x0

147983 21:08:40.7968750s - TimeProvCommand([NtpClient], TPC_TimeJumped) called.

147983 21:08:40.7968750s - ClockDispln: we're a reliable time service with no time source: LS: 0, TN: 864000000000, WAIT: 86400000

147983 21:08:40.7968750s - TimeProvCommand([NtpServer], TPC_TimeJumped) called.

 

 

irgendwer noch eine Idee???

 

Glaub ich mache ne call bei ms auf.

Link to comment

also ich hatte bei meinen DC's folgende batch laufen lassen und seither habe ich kein zeitproblem mehr.

 

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:192.168.0.221
w32tm /config /update
w32tm /resync
net stop w32time && net start w32time

 

ich verwende aber allerdings einen internen zeitserver (linux rechner mit hardware funkuhr an der com schnittstelle). ich würde vorschlagen das wenn du eine externe zeitquelle verwendest diesen auf dem PDC emulator zu konfigurieren und alle anderen DC's bzw. member server mit dem internen. clients machen ihren sync sowieso am anmeldeserver und kontrollieren dies alle 60 minuten.

Link to comment
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest