Wärme Berechnung Serverraum bzw. Server


Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Servus !

Sorry bestimmt falsches Forum aber ich wusste nicht unter welches Topic ich diese Frage posten sollte.

 

Wir bekommen einen neuen Serverraum, jetzt stellt sich ja die Frage wie die Klimaanlage berechnet (dimensioniert) werden soll.

Der Serverraum hat anfänglich eine Auslastung von ca. 60% in naher Zukunft kommen noch ein Pacs (ca 4-6 Terra) und eine HP Libery dazu.

 

Wie gibt man jetzt keine KW Zahl an ?

 

OK Netzteile - Wärmeabstrahlung - Kein Thema

Aber Festplatten usw.

Einer eine Idee ?

Geschrieben

Aufgenommene Leistung in KW = Abzuführende Leistung

Damit hälst du aber nur Gleichgewicht.

Dazu gehört gewünschte Lufttemp, Reserve und ordentliche Luftführung.

lass es besser nen Kältetechniker /Klimaanlagenbauer machen.

Geschrieben

YO, Beispiel: Wenn du eine APC USV mit 10000 VA hast (10 KW) dann solltes du mindestens ne Klimaanlage mit 10 KW haben (Mehr als die USV rausbring können die Server ja nicht verbrauchen). Besser 12 KW da man bei einem Serverraum immer schauen muss, dass die Luft nicht zu trocken ist. Weil sie sich sonst Aufladen kann...

 

Peace da Duffman

Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...