ZetH1024 10 Geschrieben 24. Mai 2005 Melden Geschrieben 24. Mai 2005 Servus ! Sorry bestimmt falsches Forum aber ich wusste nicht unter welches Topic ich diese Frage posten sollte. Wir bekommen einen neuen Serverraum, jetzt stellt sich ja die Frage wie die Klimaanlage berechnet (dimensioniert) werden soll. Der Serverraum hat anfänglich eine Auslastung von ca. 60% in naher Zukunft kommen noch ein Pacs (ca 4-6 Terra) und eine HP Libery dazu. Wie gibt man jetzt keine KW Zahl an ? OK Netzteile - Wärmeabstrahlung - Kein Thema Aber Festplatten usw. Einer eine Idee ?
Das Urmel 10 Geschrieben 24. Mai 2005 Melden Geschrieben 24. Mai 2005 Aufgenommene Leistung in KW = Abzuführende Leistung Damit hälst du aber nur Gleichgewicht. Dazu gehört gewünschte Lufttemp, Reserve und ordentliche Luftführung. lass es besser nen Kältetechniker /Klimaanlagenbauer machen.
Duffman 10 Geschrieben 24. Mai 2005 Melden Geschrieben 24. Mai 2005 YO, Beispiel: Wenn du eine APC USV mit 10000 VA hast (10 KW) dann solltes du mindestens ne Klimaanlage mit 10 KW haben (Mehr als die USV rausbring können die Server ja nicht verbrauchen). Besser 12 KW da man bei einem Serverraum immer schauen muss, dass die Luft nicht zu trocken ist. Weil sie sich sonst Aufladen kann... Peace da Duffman
danryker 10 Geschrieben 24. Mai 2005 Melden Geschrieben 24. Mai 2005 Hai, ich bin zwar nicht ganz so im Thema, aber wird das nicht nach der Wärmeabgabe des Servers gerechnet, diese steht zum Beispiel im Datenblatt des Servers, siehe mal hier http://vilpublic.fujitsu-siemens.com/vil/pc/vil/primergy/model_line_200/rack_server/dbl_prim-rx300_s2_d.pdf auf dem 2. Blatt rechts oben stehts, was so rausgeblasen wird!!
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden