Hi

 

 

ich habe gerade eben bei einem Kunden die USV ausgetauscht.

 

Die neue ist eine APC Smart UPS 3000.

Auslastung liegt inkl. allen Servern + Netzwerktechnik bei 55%

Mögliche Laufzeit ~9-10 Minuten

 

 

Ab welchem max würdet ihr eine USV noch für Ausreichend betrachten ?!

 

Besten dank für die Info :)

 

Viele grüße

Geschrieben

10 min. Überbrückungszeit halte ich für das Minimum. Schließlich sollte die USV die Server innerhalb dieser Zeit noch geordnet runterfahren können. Die mögliche Auslastung ergibt sich durch die gewünschte Überbrückungszeit.

Geschrieben

Hallo randy,

weniger als 10 min sind für ein ''normales" Heruntefahren von Servern kaum sinnvoll.

Bedenke aber, dass es auch andere Anforderungen geben kann, bspw. wenn Server min. 30 min bei Stromausfall laufen müssen.

Und bitte nicht die anderen Geräte vernachlässigen (Switches, Router, etc.).

 

APC bietet übrigens einen sehr guten USV-Selector, der einem bei der Dimensionierung seiner USV-Lösung hilft:

 

UPS Selector Sizing Applications

Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...