randy 10 Geschrieben 14. März 2010 Melden Geschrieben 14. März 2010 Hi ich habe gerade eben bei einem Kunden die USV ausgetauscht. Die neue ist eine APC Smart UPS 3000. Auslastung liegt inkl. allen Servern + Netzwerktechnik bei 55% Mögliche Laufzeit ~9-10 Minuten Ab welchem max würdet ihr eine USV noch für Ausreichend betrachten ?! Besten dank für die Info :) Viele grüße
carlito 10 Geschrieben 14. März 2010 Melden Geschrieben 14. März 2010 10 min. Überbrückungszeit halte ich für das Minimum. Schließlich sollte die USV die Server innerhalb dieser Zeit noch geordnet runterfahren können. Die mögliche Auslastung ergibt sich durch die gewünschte Überbrückungszeit.
goscho 11 Geschrieben 15. März 2010 Melden Geschrieben 15. März 2010 Hallo randy, weniger als 10 min sind für ein ''normales" Heruntefahren von Servern kaum sinnvoll. Bedenke aber, dass es auch andere Anforderungen geben kann, bspw. wenn Server min. 30 min bei Stromausfall laufen müssen. Und bitte nicht die anderen Geräte vernachlässigen (Switches, Router, etc.). APC bietet übrigens einen sehr guten USV-Selector, der einem bei der Dimensionierung seiner USV-Lösung hilft: UPS Selector Sizing Applications
randy 10 Geschrieben 16. März 2010 Autor Melden Geschrieben 16. März 2010 So das hilft mir schon mal weiter ! :) Vielen dank !
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden