Hallo zusammen,

 

wir haben uns für unseren SBS eine APC SmartUPS 1000 zugelegt. Weiterhin habe ich das Powerchute 7.0.4 installiert, es läuft auch soweit alles ganz gut. (Der Ernstfall ist ja noch nicht eingetreten *hehe)

 

Nun meine Fragen:

 

1.) Powerchute 7.0.4 ist installiert,allerdings auf English - gibts das auch in deutsch ? wenn ja, kann man das im nachhinein ändern ?

2.) Wie funktioniert eigentlich das Einschalten nach Spannungswiederkehr ?

3.) Müssen im Bios des PC spezielle Einstellungen vorgenommen werden, damit Punkt 2 funktioniert?

4.) Habe die USV über seriell angeschlossen, alternativ geht auch USB ... was ist die stabilere Methode ?

 

Über schnelle Antworten freue ich mich und verbleibe mit freundlichen Grüssen

 

Dieter

Link zu diesem Kommentar

 

1.) Powerchute 7.0.4 ist installiert,allerdings auf English - gibts das auch in deutsch ? wenn ja, kann man das im nachhinein ändern ?

Wäre mir nicht bekannt, dass es andere Sprachen gäbe

 

2.) Wie funktioniert eigentlich das Einschalten nach Spannungswiederkehr ?

3.) Müssen im Bios des PC spezielle Einstellungen vorgenommen werden, damit Punkt 2 funktioniert?

 

Das BIOS muss so eingestellt sein, dass es nach Rückkehr der Spannungsversorgung einschält (da gibts normalerweise drei Einstellungen: stay off, power up, last state).

 

4.) Habe die USV über seriell angeschlossen, alternativ geht auch USB ... was ist die stabilere Methode ?

 

Klassisch ist wohl die serielle Methode. Wenn die Maschine serielle Ports hat, würde ich das bevorzugen.

Link zu diesem Kommentar

zu 2. Und zum Wiederhochfahren würde ich noch einstellen, ob er automatisch booten soll oder nicht, dafür gibt es eine Option.

5. Was nicht gefragt wurde, richte eine Benachrichtigung (SMTP bei SBS mit Exchange ja kein Problem oder per Netsend oder Pager/Handy) ein, dann erfährst du auch, wann und warum deine USV heruntergefahren ist.

Ich habe dies bei meinen Kunden so eingerichtet, dass die Mails zum Admin/Chef der Firma und zu mir in einen ÖO Kundenmeldungen-USV gehen.

 

Gruß Goscho

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...