lebron 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Hallo zusammen, ich will eine Kapazitätsplanung für eine USV machen. Dazu hab ich jetzt mal in den Datenblättern ein paar meiner Server nachgeschaut was die für eine Leistung haben. Darin sehe ich jetzt z.B Ausgangsleistung 650 W / 1 + 1 x je 650 W Also praktisch pro Netzteil 650 W Ausgangsleistung Als Wirkleistung steht im Datenblatt 500 W. Was muß ich den jetzt hier als Wert nehmen, bei der Berechnung der Kapazität der USV: 2 mal die 650 W Ausgangsleistung (bei 2 Netzteilen) oder nur ein mal die 500 W Wirkleistung. Danke und Gruß Lebron
carsten.m 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Von welcher Firma soll die USV denn sein? Beim Hersteller APC gibts auf der Website so einen netten Konfigurator, der mit vielen Serverdaten gefüttert ist. Kannst da angeben welche Server mit welcher Hardware und der rechnet dir das dann aus (Für die Faulen wie mich). Ich würde die Wirkleistung als Grundlage zur Planung nehmen.
lebron 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Bin mir bei dem Hersteller noch überhaupt nicht sicher. Aber Danke für die Info. Aber warum ist den die Wirkleistung so viel niedriger als die Ausgangsleistung beider Netzteile zusammen?
Empfohlene Beiträge
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellenAnmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden