Jump to content

motzel

Members
  • Gesamte Inhalte

    325
  • Registriert seit

  • Letzter Besuch

Beiträge erstellt von motzel

  1. @heidiland,

     

    Du lädst die Setup.exe vom Downloadverzeichnis und brennst diese zusammen mit den PSTools von http://www.sysinternals.com auf eine CD.

     

    Bei Deinem Kunden installierst Du die Setup.exe und entpackst ganz einfach die PsTools in Installationsverzeichnis von nonetsms.

     

    mfg

     

    motzel

     

    ps. steht aber auch in der Hilfefunktion <Help-Button> vom Download-Fenster, welches automatisch beim/nach der Installation aufgerufen wird, so drin ;)

  2. Servus,

     

    wie sieht es denn mit der Stromversorgung aus ?

     

    Ich hatte mal ganz ähnliche Probleme,

    verschiedene Server stiegen ganz unmotiviert aus, Festplatten gingen hops etc.

     

    Kauf dir doch mal eine sog. Strommesszange (ca. 40 - 50 Euro)

    und messe dann den "Fehlstrom" an deinen Datenkabeln bzw. an deinen Stromkabeln.

     

    Das Problem beim Strom ist der, dass alle Geräte "geerdet" sind,

    das heißt, wenn ein Strom z.B. auf das Gehäuse einer Lampe, Wasserkocher etc. kommt fließt dieser über den Erdleiter (gelb/grün) ab. So, nun sind aber alle CAT-Kabel auch geerdet (laut VDE) und die Summe der CAT-Kabel bieten dem Strom einen verlockenden Weg. D.h. eine (großer) Teil dieses Fehlstroms fließt über deine Datenkabel ins Gerät !

     

    Vorschlag und Tipp von mir:

    messe den Fehlstrom (also das Delta) und machen bei der Messsung mal alle "Verbraucher" an bzw. aus, dabei sollte der Fehlstrom auf dem Erdleiter deiner Datenkabel nie über 10 bis 30 Milli-Amper ansteigen. Wenn du so wie ich 100 bis 300 Milli-Amper pro Datenkabel feststelltst, dann solltest du ein ernstes Wort mit deinem Hauselektriker reden ;)

     

    mfg

     

    motzel

×
×
  • Neu erstellen...