ich würde gerne den Wärmewert von ein paar Servern berechnen.

(zur theoretischen Planung) der Klimaanlage für einen Serverraum.

 

 

Hi Marko66,

 

habe dies auch gerade hinter mir. Bei mir wars so, dass eigentlich sämtliche Klimaverkäufer/techniker jeweils mit der Stärke der Netzteile gerechnet haben.

 

Sprich: 3 Server mit redundanten Netzteilen à 300 W = 6x300 = 1800 Watt

In diesem Fall hätten Sie mir dann zu einer mind. 2kW Anlage geraten.

 

Ich habe nun bei 5 Server, 2 UPS, Rack mit Switch, TVA, teils Sonneneinstrahlung eine 7kW Anlage und komme dabei auf gute Temperaturen, so richtig unter 20°C schaffs ichs jedoch nicht (im Sommer sicherlich nicht, gut Fensterfront halt noch vorhanden).

 

Gruss

Haennerson