Moin ...

.. wir haben für unsere beiden neuen Server eine SmartUps 1500 mit InterfaceExpander gekauft ...

 

Der Server (der am "Standard-Anschluss" hängt ...) lässt sich einwandfrei installieren ...

Der zweite Server, der an der InterfaceExpander-Card hängt wird nicht erkannt ...

 

Sollte der Agent nicht bei der Installation eine USV erkennen?

 

Der Agent muss doch dann wohl auf beiden Servern laufen, damit auch beide sauber runtergefahren werden können ... oder?

Link zu diesem Kommentar

Der zweite Server, der an der InterfaceExpander-Card hängt wird nicht erkannt ...

Das ist normal, da er wie eine Back-UPS behandelt wird.

Den Server am InterfaceExpander musst du per Hand einstellen und soll über ein Kabel 940-0020 verbunden sein, soweit es sich um einen Windows-Server handelt.

 

Die Einstellungen, die du vornehmen musst unter APC-BE\Communication\UPS-Communications:

 

Signaling-Type: Simple with Interface-Expander

Port: der verwendete Com_Port

Link zu diesem Kommentar

Danke erst einmal ...

... und soll über ein Kabel 940-0020 verbunden sein ...

lustich ... hätte das der "Händler unseres Vertrauens" nicht vielleicht wissen können/sollen/müssen?

Hatte mich schon gewundert, dass wir zwei Server, eine USV, ein InterfaceExpander aber nur ein Verbindungskabel Server <-> USV geliefert bekommen haben ...

 

Naja ... nu isses bestellt und wird wohl die Tage kommen ...

 

Die Einstellungen, die du vornehmen musst unter APC-BE\Communication\UPS-Communications:

Signaling-Type: Simple with Interface-Expander

Port: der verwendete Com_Port

 

Wo muss ich das dann alles einstellen? Im Agent? Im Server?

Falls "APC-BE\Communication\UPS-Communications:" ein Pfad sein soll, so habe ich diesen nicht ...

Link zu diesem Kommentar

Hi!

 

Am Server! bzw. Konsole zum Server :)

Indem du nach neuen Devices suchst (über netbios-name, dns-name oder IP) und die Agenten abgefragt werden.

 

APC-BE... gemeint war natürlich APC-PowerChute BE!

 

"Communication\UPS-Communications" findest du im erweiterten Menü von PCBE.

 

P.S. "Händler des Vertrauens" .... naja Verkaufen ist das eine, Damit arbeiten das andere ;)

 

Dann hast du wahrscheinlich ein 940-0024 Kabel mitgeliefert bekommen, was am Standard-Port der Smart-UPS benutzt wird?!

Link zu diesem Kommentar

Moin ...

Dann hast du wahrscheinlich ein 940-0024 Kabel mitgeliefert bekommen, was am Standard-Port der Smart-UPS benutzt wird?!

 

Nicht wirklich ...

Das Standard-Kabel war zwar bei der UPS dabei ...

Das InterfaceExpander kam gänzlich ohne Kabel ...

Unser Händler dachte, da wären welche bei, deswegen wurde keins separat bestellt ...

 

Nun ja ... wir warten auf's Kabel und dann sehen wir weiter ...

... bis hierhin erst einmal ein "Dankeschön" ...

Link zu diesem Kommentar
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...