So gerade ist der Server sogar mitten im Betrieb abgeschmiert und kam nicht mehr hoch.

 

Ich habe das ISO der Smart Update Firmware DVD von dem Server auf meinen Client verschoben. Wenige Sekunden danach war der Server nicht mehr erreichbar.

Nun habe ich folgendes Ereignis in der Ereignisanzeige gefunden

 

Power-On-Self-Test (POST) errors occurred during the last system startup.

 

User Action

Check the Power-On-Self-Test (POST) errors, and take corrective action as needed.

 

WBEM Indication Properties

AlertingElementFormat: 1 0x1 (Other)

AlertType: 5 0x5 (Device Alert)

Description: "Power-On-Self-Test (POST) errors occurred during the last system startup."

EventCategory: 4 0x4 (System Hardware)

EventID: "1"

EventTime: "20110217122644.087000+000"

ImpactedDomain: 4 0x4 (System)

IndicationIdentifier: "{B6365D7D-3367-45E6-B0DB-C39DD2E18812}"

IndicationTime: "20110217132643.872000+060"

NetworkAddresses[0]: "192.168.15.195"

OSType: 69 0x45 (Microsoft Windows Server 2003)

OSVersion: "5.2.3790"

PerceivedSeverity: 5 0x5 (Major)

ProbableCause: 8 0x8 (Configuration/Customization Error)

ProbableCauseDescription: "POST Errors Occurred"

ProviderName: "HP POST"

ProviderVersion: "2.7.0.0"

RecommendedActions[0]: "Check the Power-On-Self-Test (POST) errors, and take corrective action as needed."

Summary: "POST errors occurred"

SystemCreationClassName: "HP_WinComputerSystem"

SystemFirmwareVersion[0]: "2007.04.06"

SystemFirmwareVersion[1]: "2007.04.06"

SystemGUID: ""

SystemModel: "ProLiant ML350 G5"

SystemName: "bonn01.fvdz.local"

SystemProductID: ""

SystemSerialNumber: ""

TIME_CREATED: 129424192040877231 0x1cbce9deff03caf

VariableNames[0]: "POST Error Code"

VariableNames[1]: "POST Error String"

VariableTypes[0]: 3 0x3 (uint8)

VariableTypes[1]: 1 0x1 (string)

VariableValues[0]: "92"

VariableValues[1]: "POST Error: 1792-Drive Array Reports Valid Data Found in Array Accelerator"

 

Liest sich so, als wär der Raid Controller kaputt!?

 

Das Bios und die Firmware's aktualisiere ich heute Abend.

Ich halte euch auf dem laufenden.

 

Gruß

Wolle

Link zu diesem Kommentar
  • 7 Monate später...
  • 2 Monate später...
Der letzte Beitrag zu diesem Thema ist mehr als 180 Tage alt. Bitte erstelle einen neuen Beitrag zu Deiner Anfrage!

Schreibe einen Kommentar

Du kannst jetzt antworten und Dich später registrieren. Falls Du bereits ein Mitglied bist, logge Dich jetzt ein.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor-Fenster leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...