puhhh, und noch ein Teil.

Teil 3. Wassernebelhochdrucklöschanlagen
In der Regel sind diese geeignet um eine Art Brandschutzwand zu erzeugen.
Hier steht eher die Schutzfunktion, als die Brandlöschfunktion im Vordergrund.

Hinzu kommt, dass neben den hohen Anschaffungskosten, auch hier wieder Kosten für die Bevorratung des Wassers, für die jährliche Wartung und Abnahme, des Leitungssystems, der Hochdruckpumpe usw. durch einen Sachverständigen (TÜV) hinzu kommt.

Frage:
Weshalb wird in Serverräumen die Luftfeuchtigkeit überwacht und ist sogar gesetzlich geregelt?
Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Spannungsbrücken an empfindlichen Bauteilen wie Leiterplatten usw. entstehen. Wasser, ist eines der best leitenden Elemente.

Jetzt bringst Du bei einem Brand, in einen geschlossenen Raum mit hochwertiger und empfindlicher Elektronik, Wasser in Form von Nebel ein.
Bei einem Brand passiert folgendes:
Das Wasser, welches im Nebel gebunden ist, verdampft. Dabei vergrößert sich die Oberfläche um mehr als das 1000 fache. Es entsteht also ein ziemlicher Druck in dem Raum. Der hat widerum zur Folge, dass der Sauerstoff verdrängt wird. Gut... denn damit entzieht man dem Feuer eines der Grundelemente, die es braucht um weiter zu brennen.
Schlecht... für Personen, die sich im Raum befinden.
Abgesehen davon verbinden sich Rauchgase mit dem Wassernebel und es entstehen sehr aggresive Säuren (Schwefel und Salpetersäure) die sich dann auf den Elektronikbauteilen als Kondenswasser/säure) niederlassen.
Denn es entsteht ein weiterer Effekt, der Abkühlungseffekt.
Der das Wasser im Raum und das zusätzliche Wasser durch die Vernebelung, kondensieren lässt.

Wo würdest Du eigentlich die nicht ganz ungefärlichen, 200 Bar Druckflaschen aufbewaren? Im Serverraum? Der Platzbedarf ist nicht ganz ohne. Stell Dir einfach eine Batterie von 8-10 Hochdruckflaschen vor, in deren Nähe ich bei einem Brand nicht stehen möchte.

Ich möchte die Hochdrucksysteme keinesfalls schlecht machen, für die Bereiche der Fluchtwegsicherung, der direkten Brandbekämpfung und vielen anderen Bereichen sind diese bestens geeignet, wenn man viel Geld für Rohrleitungssysteme, Pumpen, Flaschen, Düsen usw. zur Verfügung hat und entsprechende Platzmöglichkeiten.
Aber all das ist eigentlich unwirtschaftlich.
Zudem gibt es ja die von mir beschriebene Alternative, die wesentlich effektiver, kostengünstiger, wartungsarmer und unschädlicher ist.

LG
Chris

PS. vielleicht wäre es besser, mal mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. Bin sicher wir können Deine Herausforderung gemeinsam angehen.

Signatur
Ignoranz ist die schlimmste Form von Dummheit.
“Nicht lernen wollen“, ist dabei die verbreiteteste Form der Ignoranz. C.L.

    Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 11:07   #42
Newbie
 
Offline
Registriert seit: 12-2011
Beiträge: 2
Ich würde erst einmal mit einfachen Dingen anfangen, die schon eine gewisse Sicherheit bieten.

Das ganze ersetzt natürlich nicht die Begehung durch einen Brandschutzbeauftragten bzw. eine Fachfirma, das sollte dann bei Gelegenheit nachgeholt werden.

Serverräume sollten soweit möglich einen eignen Brandabschnitt bilden und fern von gewissen Bedrohungsbereichen liegen (Küchen, Tanks, Nasszellen usw.)

Wände F90, Türen T30. Wenns geht rauchdicht. Der Rauch kann mehr kaputt machen als der Brand selbst, vor allem brennts häufiger rundherum, als im Serverraum selbst. Kernbohrungen und Brandschottungen sollte alle geschlossen sein. Lüftungsöffnungen sollten sich beim Feueralarm automatisch schließen.

CO2 Löscher sollten bereitgestellt werden, gut zugänglich außen oder innen direkt an der Tür. Diese sollten entsprechend der Raumgröße dimensioniert werden.

Alle Brandlasten raus aus dem Raum, also kein Papier, keine unnötigen Geräte wie Drucker, keine angescheuerten Kabel, kein Teppich usw.

Man sollte darauf achten Kabel zu verwenden, die kein Material enthalten, was bei einem Schmorbrand weiteren Schaden anrichtet (halogenfrei usw.). Meist brennts ja nicht gleich, sondern z.B. ein Netzteil schmort durch und sengt Umliegendes an.

Rauchmelder sollten an günstigen Stellen eingesetzt werden z.B. an der Stelle, an der die Klimaanlage ansaugt. Die Melder müssen auf die Brandmeldeanlage aufgeschaltet werden. Rauchverbot sollte heutzutage ja grundsätzlich herrschen...

Das dient schon einmal alles zur Brandvermeidung bzw. Erkennung, um das Löschen kann man sich hinterher Gedanken machen
    Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2011, 11:23   #43
Newbie
 
Offline
Registriert seit: 09-2011
Beiträge: 22
Hallo und herzlich willkommen DBPhoenix,

ich bedanke mich erstmal recht herzlich für deinen Artikel.
Hab mich hier auch längere Zeit nicht mehr blicken lassen.
Inzwischen arbeite ich fast ein halbes Jahr an dem Projekt und konnte inzwischen einige Erfolge für mich verbuchen, so dass ich dir hier erfreut sagen kann, dass bis jetzt fast alle deine Maßnahmen umgesetzt wurden bisher. Das Einzige, was mir im Serverraum noch fehlt sind die Wände und Türen, sowie die dazugehörigen Kabeltrassen aus brandfesten Material. Und wie du schon gesagt hast, ist das der erste Schritt und um die anderen habe ich mich auch schon gekümmert (Löschung, Brandfrühsterkennung...). Diese müssen allerdings erst mal "von oben"^^ bestätigt werden. Bin auf das Ergebnis sehr gespannt.

Hab vielen Dank und genieße die letzten Stunden im Jahr 2011
Guten Rutsch!!
    Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Brandschutz für Kopierer/Drucker Cosi Off Topic 6 21.08.2009 00:38
Serverhochverfügbarkeit / Brandschutz User7070 Off Topic 2 11.02.2008 22:02
Vorgaben für Serverraum sreutemann Off Topic 5 29.12.2007 01:00
Serverraum Telek Off Topic 5 27.01.2004 15:44
Serverraum mit Klimaanlage ms_hater Windows Forum — LAN & WAN 7 29.09.2003 13:54


Alle Zeitangaben in MEZ/CET. Es ist jetzt 15:30 Uhr. Seite generiert in 0,031 Sekunden.

- Unsere Partner -

Copyright © 2000 – 2012 MCSEboard.de

Sprung zum Seitenanfang