Zitat von humpi
Hi,
es gibt verschiedene Möglichkeiten. wie so oft.
1. Vorne Kiemen in der Türe, hinten Perforierte Türe, im Sockel Lüftungskiemen. Die Server sorgen durch eine horizontale Lüftung für die richtige Temperatur.
2. Vorne und hinten geschlossen. Lüftereinheit im Dach, die heisse Luft absaugt. Im Sockel Lüftungskiemen, damit frische Luft reinkommen kann.
|
Mit Lüftungskiemen wäre in diesem Fall wohl auch meine 1. Wahl gewesen, nur möchte der Kunde die Schränke separat klimatisiert (Kunde ist König).
Eine doppelten Boden gibt es in dem bereits existierenden Raum leider nicht, weshalb auch dies nicht in Frage kommt.
Meine aktuelle Auswahl besteht aus zwei Dachaufsätzen für die Server-Racks in Verbindung mit einem Kanalsystem für die Geräte zur optimalen Kühlung. Spricht etwas fundamendalen dagegen?
Welche Nutzkühlleistung würdet ihr Veranschlagen - stimmt diese Annahme in etwa:
10 x 400 Watt Server Verlustleistung = 4000 Watt
Sonstige Geräte (Switches etc.) = 500 Watt
Kühlleistung der Schränke = 700 Watt
-----------------------------------------------------------
3800 Watt müssen kompensiert werden, d.h. 2x2000 Watt Kühlungleistung sollten reichen (Server sind ja nicht ständig unter Volllast).