Geschrieben 10. Januar 2015 - 20:14

Was zum Vergleich, Daten die ich vor 2 Jahren mit einem alten Fujitsu SAN und einem IBMDS3500 gemessen habe, beide RAID5. Fujitsu SAN hat 12x 1TB 7,2 Umdrehungen 3,5". IBM SAN hat 24x 900GB 10.000 Umdrehungen SAS. Beide haben Dual-Controller 1GBe Multipath und Cache 1-2 GB auf dem Controller.

 

Test 1: IOMeter - All-in-One – laut einfachem Guide
 
Fujitsu Fibrecat
 
Total I/Os per Second: 4111.25
Total MBs per Second: 52,69
Average I/O Response Time ms: 2,6747
Maximum I/O Response Time ms: 345,0327
% CPU utilization total:  15,09%
 
IBM DS3500
 
Total I/Os per Second: 7634,98
Total MBs per Second:  97,87
Average I/O Response Time ms: 1,4398
Maximum I/O Response Time ms: 521,0161
% CPU utilization total:  23,51%
 
Fazit: Das IBM SAN ist bei diesem Test so ca. 85% schneller als das Fujitsu SAN. Dies sowohl in IOps als auch in MB/s.
 
Test2: Microsoft Exchange 2010 Jetstress 2010 (64bit) - Performance Test
 
Fujitsu Fibrecat: IO/s 247,982
IBM: IO/s 1836,921


#32 monstermania

monstermania

    Board Veteran

  • 1.201 Beiträge

 

Geschrieben 12. Januar 2015 - 08:58

Moin,

 

 

Was zum Vergleich, Daten die ich vor 2 Jahren mit einem alten Fujitsu SAN und einem IBMDS3500 gemessen habe, beide RAID5. Fujitsu SAN hat 12x 1TB 7,2 Umdrehungen 3,5". IBM SAN hat 24x 900GB 10.000 Umdrehungen SAS. Beide haben Dual-Controller 1GBe Multipath und Cache 1-2 GB auf dem Controller.

 

Moin,

ich gehe mal davon aus, dass es sich bei den Platten im Fujitsu SAN um NL-SAS gehandelt hat.

Insgesamt kann an den Werten ganz gut den Performance-Unterschied zwischen echten SAS und NL-SAS ablesen. Man muss natürlich dabei beachten, dass das IBM SAN doppelt so viele Spindeln hatte wie dass Fujitsu SAN.

Inwieweit solche Benchmarks generell vergleichbar sind lasse ich mal außen vor. Aber eine Tendenz ist zumindest gut erkennbar.

 

Gruß

Dirk


Bearbeitet von monstermania, 12. Januar 2015 - 09:01.


#33 magicpeter

magicpeter

    vollkommen Ahnungsloser

  • 1.413 Beiträge

 

Geschrieben 05. Februar 2015 - 06:42

Hi,

 
Ich habe das Testsystem noch etwas mit einer SSD Samsung 850 EVO mit 250 GB erweitert.
 
Hier meine neuen Testergebnisse:
 
Testsoftware:
 
IOMETER.
Version
2006.07.27
 
Test-Pattern: AllinOne
Max Size: 8000000 Sektoren
Test-Dauer: 60 Minuten
 
Hardware:
 
Server:
Supermicro
RAM: 64 GB
CPU: 2 x E5-2620 - 2 GHz
Raidcontroller: LSI-9750-4i
HDD: WD VelociRaptor 1 TB 10k
SSD: Samsung 850 EVO 250 GB
Volume0: System - 2 x HDD - Raid 1
Volume1: Daten - 2 x HDD - Volume E - Raid 1
Volume2: StarWind LSFS Volume H - Volumen auf Volume E mit Ram 1L Cache
Volume3: StarWind LSFS Volume I - Volumen auf Volume E mit RAM 1L Cache 1024 MB und SSD 2L Cache 1024 MB
 
Software:
 
Windows 2012 Standard
StarWind Virtual SAN 8.0
 
 
Transferraten:
 
Volume1: Daten - 2 x HDD - Volume E - Raid 1
 
IOPS = 144
Average Response Time = 6.899497
Average Read Response Time = 8.601612
Average Write Response Time = 0.225388
 
 
Volume2: StarWind LSFS Volume H - Volumen auf Volume E
Thin Provisioned LSFS
 
IOPS = 549
Average Response Time = 1.817441
Average Read Response Time = 2.223474
Average Write Response Time = 0.175550
 
 
Volume3: StarWind LSFS Volume I - Volumen auf Volume E mit RAM 1L Cache 1024 MB und SSD 2L Cache 1024 MB
Thin Provisioned LSFS mit In-Line Deduplication und Compression
 
IOPS = 2336
Average Response Time = 0.426799
Average Read Response Time = 0.454190
Average Write Response Time = 0.399883
Total MBs per Second: 29.92
% CPU utilization total:  4.77 %
 
Also 2336 IOPS mit einem Raid1 ist jetzt so schlecht nicht oder?
Ich denke das ist für eine kleine Virtualisierungsumgebung bei KMUs eine interessante Alternative.
Sollte man einmal im Hinterkopf behalten.

Bearbeitet von magicpeter, 05. Februar 2015 - 15:02.

Gruss

Der Peter


#34 monstermania

monstermania

    Board Veteran

  • 1.201 Beiträge

 

Geschrieben 05. Februar 2015 - 07:18

Moin Peter,

sorry, aber da bewegst Du Dich auf einem ganz schmalen Brett. ;)

Deine Messwerte sind sicherlich richtig. Aber ich gehe mal davon aus, dass Dein Benchmark überwiegend im SSD-Cache abläuft bzw. im Cache von Starwind abläuft. Daher die guten IOPS. Das mag unter Praxisbedingungen dann aber gaaanz anders aussehen! Mehr als die 144 IOPS von Volume 1 gebe ich dem System nicht!

 

Dass ist eben genau das Problem mit Benchmarks. Sie spiegeln nicht die Praxis wieder!

 

Gruß

Dirk



#35 testperson

testperson

    Board Veteran

  • 4.644 Beiträge

 

Geschrieben 05. Februar 2015 - 07:30

Hi,

 

deine 8000000 Sektoren entsprechen nichtmal 4 GB ;)

 

http://blog.atlantis...sktop-workload/

 

Gruß

Jan


Good morning, that's a nice TNETENNBA!

#36 Dunkelmann

Dunkelmann

    Expert Member

  • 1.862 Beiträge

 

Geschrieben 05. Februar 2015 - 08:02

Moin,

 

lass mal 10 oder mehr Worker mit unterschiedlicher Konfiguration (Varianten: read/write, sequenziell, random, blocksize) auf zwei oder mehr Systemen parallel laufen.

Im Idealfall hast Du ein Muster aus der Praxis, das Du in IOMeter nachstellen kannst. Dann gibt es repräsentative Werte.

 

Moin Peter,

sorry, aber da bewegst Du Dich auf einem ganz schmalen Brett. ;)

Deine Messwerte sind sicherlich richtig. Aber ich gehe mal davon aus, dass Dein Benchmark überwiegend im SSD-Cache abläuft bzw. im Cache von Starwind abläuft. Daher die guten IOPS. Das mag unter Praxisbedingungen dann aber gaaanz anders aussehen! Mehr als die 144 IOPS von Volume 1 gebe ich dem System nicht!

 

Dass ist eben genau das Problem mit Benchmarks. Sie spiegeln nicht die Praxis wieder!

 

Gruß

Dirk

Sieht verdächtig danach aus


Keep It Small - Keep It Simple


#37 NeMiX

NeMiX

    Board Veteran

  • 1.356 Beiträge

 

Geschrieben 05. Februar 2015 - 08:12

Du solltest dich eher an den realistischen 144 IOPS orientieren. Wie von Dunkelmann erwähnt hast du 99% im Cache abgefackelt und da kommen dann Traumwerte raus.

Vielleicht solltest du mal 4-5 Threads von IOMeter gleichzeitig starten mit verschiedenen Workloads.



#38 zahni

zahni

    Expert Member

  • 16.499 Beiträge

 

Geschrieben 05. Februar 2015 - 08:26

Das hier ist eine ganz brauchbare Konfig für IOMeter

 

http://www.heise.de/...ix-1151399.html


Wen du nicht mit Können beeindrucken kannst, den verwirre mit Schwachsinn!


#39 magicpeter

magicpeter

    vollkommen Ahnungsloser

  • 1.413 Beiträge

 

Geschrieben 04. April 2015 - 09:28

Danke, werde die Konfiguration noch einmal überdenken und mich dann zurückmelden.

 

 

Das hier ist eine ganz brauchbare Konfig für IOMeter

 

http://www.heise.de/...ix-1151399.html

 

 

Werde ich für die Tests einmal mit 5 Workern benutzen.


Gruss

Der Peter